都说变频器可以省电,当初我也是那么觉得的,但是经过我的实际验证并不是那么回事,我是一个棉纺行业的电工,我们其中的32台细纱机是不带变频的,16台是带变频的,我们每8台细纱机用一个动力柜,每个动力柜里都有有功电度表,我们每次改工艺的时候带变频器的确实是很省劲,一调就可以改变转数,而不带变频的只有改皮带轮,我也卡过电流,确实是不带变频器的电流很大,后来在我们老总一再要求降电费的压力下,我把我们32台细纱机电机都经过详细计算后作成了就地补偿,我的本意是为了降低点线损,但是做完后我一看电流一下子就降下来了,跟变频器带的电机电流不差上下,有的比变频器带的电机电流还低,这时我才恍然大悟,原来我们的钳形表卡的电流是有功跟无功的和,而我卡变频器带的电机卡的是变频器的进线,也就是说基本是有功电流,这回我做完就地补偿后就好了,都是有功电流了,所以都差不多了,更让我想到的一个问题是,变频器怎么可能省电,我们有变频没变频都是一样的机器,都是18.5KW的电动机,都是一样的产量,如果变频器省电了,怎么来解释能量守恒定律?我们每小时纺出这么多的纱,它就需要做这么多的功,消耗这么多的电能,谁能给我解释不带变频的浪费的能量哪里去了,带变频的它不消耗这么多的能量它怎么能也产出同样多的产品,而且我还觉得带变频器的还要费电呢,因为它毕竟经过了一次能量转化过程,变频器本身也要消耗电能的,包括热量散发等等... ...当然了变频器启动电机时省电我是承认的,经过了这么一次巨大的思想转化过后,我想还是要拿出实际的数字为依据,我刚才不是说了么,我们每8台细纱机用一个动力柜,每个柜里面都有一个有功电度表,我观察了一个多星期,终于结果出来了,它们走的有功度数是基本差不多的,有一个不带变频的走的更少,顺便说明一下有误差的原因是我们机器落纱停的时间肯定不一样,而且有的机器轻一些,有的要重一些.还要告诉大家一下是我们带变频的工作在37HZ,这就是我从实际中学到的心得,我再也不会人云亦云了,更庆幸的是我没有真正的逼着我们的老板去买变频器把这32台机器也改了,要是改完了结果电费还没有下来,我的妈呀... ...好几十万呀,老板还不要了我的小命呀!

      今天在这里说了这么多,我也知道说变频器省电基本是公认的了,但是不知道有哪些师傅能把我今天说的这些给我解释明白的?
一念心清静,莲花处处开。
950
dx_hb
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2005/9/17
发站内信
发表于:2006/6/5 0:43:00
#1楼
D!
955
xinxizheng
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2005/11/8
发站内信
发表于:2006/6/5 9:23:00
#2楼
你说的这个问题也是我一直在怀疑的问题,我觉得变频器并不能省电,它在调速方面有很大的优势,但它本身还是要耗费一定的电能的。所谓的变频器节电,我觉得主要是在那种大马拉小车的情况下,通过变频器把浪费的的电能节约出来,如果本身电动机配的很好,需要10kw的功,就配了个10kw的电机,那变频器怎么能省电呢?加上的话还要多费电。这是我的想法,呵呵。对了,楼主所说的就地补偿是怎么个做法,无功补偿么?怎么补的呀,能不能告诉我啊,学习一下,我是学生,现场经验不懂啊
1110
rcdz1
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1110
注册时间:2004/5/10
发站内信
发表于:2006/6/5 16:15:00
#3楼
变频器用在水泵和风机负载上有一定的省电效果,但是也要看工况,不一定达到预想的节电效果.用在其他的负载上就不敢保证了,只是调速效果要好一点.但是现在好多人为了推销设备,就只说变频器能省电,反正好多领导也不管这么多,但是并没有说用在什么负载上.
950
dx_hb
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2005/9/17
发站内信
发表于:2006/6/5 18:45:00
#4楼
呵、呵、变频浪费的谐波还没有计算!也就是说如果电度表计量的用电量与没有变频的设备一样。就意味着变频实际用电量多15%左右。
变频节能是没有脑的蒙外行的。全世界没有一台变频器能在正确的设计系统中节能,相反浪费很多电能!偶悬赏奖励在经过偶正确设计的系统中能实现节能而不是浪费的“高人”,至今无一人敢挑战。骗子们只有拼命‘摆事实,讲道理’拿出没有任何技术价值的虚假节能数据。或者干脆叫骂。
913
yhsjg
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2006/6/5 19:33:00
#5楼
对于频繁启动的电机是有节能作用的。
3273
叶子姐姐
文章数:531
年度积分:204
历史总积分:3273
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2006/6/5 19:40:00
#6楼
变频器用在频繁启动电机的情况下是省电的。另我们的钳形表卡电流是在50HZ时准确。
我也觉得变频器并不能省电,但它在调速方面确实有很大的优势性。
955
xinxizheng
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2005/11/8
发站内信
发表于:2006/6/5 20:52:00
#7楼
频繁启动电机时是不是就是用变频器来进行软启动阿,避免冲击罢了。用可控硅也能实现,价格便宜多了。
又没有用过可控硅的高手阿,我的可控硅在触发时老是不能完全导通,比如380伏的电压,经过可控硅就成370多了,导通角已经调到175度左右了,怎么还不行,大家帮我想想还有什么因素阿
1609
lclicl
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1609
注册时间:2004/12/9
发站内信
发表于:2006/6/5 22:06:00
#8楼
用在空压机,风机等上应该可以省部分电.
1546
zhouqiang021
文章数:239
年度积分:50
历史总积分:1546
注册时间:2006/5/10
发站内信
发表于:2006/6/6 17:08:00
#9楼
迫切的想知道就地补偿是怎么回事,楼主能说说么?感激不尽!

还有我不知道细纱机的功率和转速成什么关系?正比\2次方\还是三次方?
如果变频工作在37Hz,转速肯定会比工频慢啊,楼主说产纱量一样,那工频多出来的转速所消耗的功率去哪里了呢?
为什么不能省电呢?