发表于:2006/6/3 8:48:00
#0楼
有一台东元四象限的变频器控制的排线系统,运转信号是通过FWD端子与24VG接通实现,给定信号是从FX2N-2DA模块通过133 和134线,从变频器的VIN和GND端送入.使用一年多了一直正常.前些时突然发生这样现象:当运转指令和给定信号不变的情况,变频器的FWD和REV指示轮流闪炼.
后来将133\134两根线互换后,灯不再闪.不知道是什么原因?
后来将133\134两根线互换后,灯不再闪.不知道是什么原因?