请教:

  目前很多现场仪表都是HART协议,一般情况下需要用HART手操器与其通信,修改其参数或校验。

那么,能不能用普通的PC机外接一个HART调制解调器来与现场仪表通信呢?

(因为HART手操器实在太贵了。)

我在网上查了些资料,有个TJ-2据说可以实现,但对于TJ-2查不出来更多的资料了。

不知道它是不是便于携带,以及是否可靠等,另外,和pc通讯时需要什么软件,哪种软件比较好用。

很多问题,希望高人指点!


附件
923
chiteas
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2006/2/8
发站内信
发表于:2006/6/5 9:53:00
#1楼
没有人知道吗?
915
Raymond148
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2006/5/6
发站内信
发表于:2006/6/9 22:56:00
#2楼
推荐您用ZIGBEE技术解决,看我已经发表的“一种正在流行的用于工业自动化的无线通信”留言。
或者和我联系
renxuan_zhou@tom.com
                 诚信经营
1135
肖国强
文章数:3
年度积分:56
历史总积分:1135
注册时间:2006/2/22
发站内信
发表于:2006/7/8 22:50:00
#3楼
郑州莱恩:HART转RS-232智能变送器可以。xgq5002@126.com;www.zzlaien.com
       公司质量方针:技术为本、面向市场、用户第一,信誉至上。
   公司质量目标:服务于用户,服务于社会。
915
yaofang
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2006/7/6
发站内信
发表于:2006/7/14 10:28:00
#4楼
可以用我们公司的HK-HART232智能变送器组态调试工具,比手持器要便宜很多但是功能上是一样的。想试试的话和我联系,姚:010-58859885