1.我在用西门子公司的工控组态软件WinCC做监控界面时,想要对归档数据进行在线趋势和在线表格的显示。可是当我把归档设置好,变量也连接好之后,趋势图上没有显示出趋势,显示的是一句话“未到数据服务器的连接”,而在线表格也没有显示。(数据库我用的SQL Server2000 英文版)
2.还有,我做的模拟量报警,当与变量连接好之后,即使变量超过我设置的上限值和下限值,也没有报警显示。
983
zhang80718
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2006/6/1
发站内信
发表于:2006/6/1 15:42:00
#1楼
救命啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
983
zhang80718
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2006/6/1
发站内信
发表于:2006/6/2 8:10:00
#2楼
大家帮帮我啊
38116
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:727
历史总积分:38116
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/6/2 8:54:00
#3楼
1 项目名以及项目保存路径不允许使用中文,同时检查是否启动了变量记录运行系统。
2 没有启动报警运行系统