发表于:2006/5/30 21:43:00
#0楼
我厂110千瓦 压缩机2005年8月进厂时经常超电流,于是在10月买进一台变频器减少负荷维持运转.但经常出现"FO"显示事故停电.近日温度高更频繁.
变频出线端与自藕变压器抽头{现已停用,二者分别控制}共同接在去压缩机的电缆上.
二者上端同接在600A空开下端,上端再经过一个600A空开连接在低压母排上.
当变频为46.8时600A空开处[用钳形电流表量]三相电流分别为163;183;183. 变频出线端217;219;219.
测量变频电流应该选择什么型号的电流表?谢谢!
[此贴子已经被作者于2006-6-5 17:44:40编辑过]