#0楼
是这样的:前段时间它一直工作稳定,周围环境也没什么变化,但最近总现这样的现象,就是它的输出点全部或部分突然全部断开然后隔0.1秒左右又全部接通如此反复,让输出继电器发出很响的动作声响,然而它的输入点却是工作正常,输入点工作正常而输出点混乱不明白是怎么回事,而且最容易出现这个问题的是动作最频繁的那几个输出点,目前还没查出原因,请大家指点!
书中自有黄金屋ˇ书中自有颜如玉ˇ
做人要厚道ˇ
969
sslovess
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2005/3/28
发站内信
发表于:2006/5/29 11:08:00
#1楼
看看程序是不是有误触发的地方!
998
tthkxj
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2006/3/4
发站内信
发表于:2006/5/29 11:12:00
#2楼
程序好象也没什么问题,现在这两天又好了,
但是可能过几天又会出现,出现好几次了!
书中自有黄金屋ˇ书中自有颜如玉ˇ
做人要厚道ˇ
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/5/29 11:28:00
#3楼
硬件故障;
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2006/5/29 16:35:00
#4楼
换一个PLC试试吧
                 我是一只小小鸟
998
tthkxj
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2006/3/4
发站内信
发表于:2006/6/2 9:30:00
#5楼
谢谢大家,请问事除了更换还有别的方法吗?
还有就是大家有没有遇到这种情况呢?
书中自有黄金屋ˇ书中自有颜如玉ˇ
做人要厚道ˇ
38057
知道一点
文章数:22550
年度积分:2476
历史总积分:38057
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2006/6/2 16:08:00
#6楼
有可能瞬间失电:某个设备启动造成PLC或输入供电电压下降,PLC程序输出终断.
查一下是否有大设备影响PLC供电,输入电路供电,PLC的DC24V输出是否使用,如用了重点查可能就是它的负载大了.
我不认为PLC有问题.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
945
eric_guo
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:945
注册时间:2006/4/24
发站内信
发表于:2006/8/2 9:50:00
#7楼
PLC晶振坏了,
974
wei780711
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2006/8/2 10:34:00
#8楼
24VDC有没有短路现象
970
modyhank
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2005/12/22
发站内信
发表于:2006/8/2 16:42:00
#9楼
我来分析下: 一:你可以看PLC面板上的LED批示灯,是亮,是灭,还是闪烁,再查相关手册;
                二:用电脑通过外围端口用软件进行内存监测,再对应程序和一些出错标志位具体的逐步分析.
       三:个人认为是程序和环境造成,要不就是CPU坏了~~~!!