我是河南平顶山的.我从学校到参加工作一年零六个月了,
我在厂里碰到了一个问题直到现在我还是不明白;


很多次厂里正生产(一切正常)突然机器全停了,经检查电气一切正常,送电(我们用的是DW15短路器,短电后要手动送电)设备运行正常,师傅告诉我是供电局的(闪断)我问他怎么回是他说他也忘了是怎么一回事,
有那位大虾给我解释一下,真有这会事吗,共电局到底在搞什么呀,表情
                 说的不好,多多指教
964
wangdejun
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2006/4/15
发站内信
发表于:2006/5/28 18:31:00
#1楼
那有可能你也可以先看一下和你同一条线路的有没有闪但,不然就是你断路器有问题
911
lrwh
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2006/5/27
发站内信
发表于:2006/5/28 19:19:00
#2楼
这是一个比较普遍的问题,在线路的高压侧受到强雷电\强电磁\等影响时,供电局的高压开关会瞬时跳闸,同时会被自动重合闸装置合上,但你们厂的开关没有自动重合闸装置,所以要手动合上.我们这里更多的表现为只是灯光闪动一下,不断电.
1564
lbssqh
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1564
注册时间:2004/6/20
发站内信
发表于:2006/5/28 20:41:00
#3楼
按照我的记忆,自动重合闸的断电时间是0.3秒.它的基本出发点是:中高压线路在它的下级线路出问题时,断开下级线路,在0.3秒时重新合闸,这时候,下级线路的故障可能已经被排除.合闸后,如果问题仍然存在,则会重新跳闸断路,时间好象是3分钟,然后强送电,如果线路还有问题,则会再跳闸断电,之后的送电,只能是人工送电.
       我不是专业人员,以上仅供参考
1117
LJYGL
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1117
注册时间:2006/3/24
发站内信
发表于:2006/5/28 22:38:00
#4楼
是失压造成的.你厂断路器又有欠压保护,我们厂就取消此保护了.
1106
xuyantao99
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1106
注册时间:2005/5/28
发站内信
发表于:2006/5/29 20:38:00
#5楼
原来都有这现象呀




短路器是供电局按的呀,那能说改就改呀,
                 说的不好,多多指教
971
klaxl
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2005/10/12
发站内信
发表于:2006/5/31 19:35:00
#6楼
3楼说的基本对。
我要说明的,不是供电局在搞什么,是线路出现了瞬发事故,重合闸保护自动动作的缘故。
1327
心许
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1327
注册时间:2005/2/14
发站内信
发表于:2006/5/31 20:00:00
#7楼
你说的这种现象很正常原因3楼,4楼解释的已经很清楚了
但如果这种现象经常出现你可以换一条线路(如果是双回路供电)
971
klaxl
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2005/10/12
发站内信
发表于:2006/5/31 20:20:00
#8楼
如果老出现这种问题,应该找电力部门,要求他们检查一下线路,是否存在树障什么的
1165
luo71529
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1165
注册时间:2006/5/20
发站内信
发表于:2006/5/31 20:31:00
#9楼
7楼所说甚是.