发表于:2003/8/20 20:16:00
#0楼
在恒压控制系统中压力都是与变频器的转速成反比的,但在设备刚开始运行的时候此时压力变送器的输出量最小(即模拟量输出为零)可是在这样的情况下变频器的模拟输入为零,哪怎么会让其投入运行呢?
还想请教你们一下,我将变频器(MITSUBISHI)的参数设成Pr184=4 AU-ON;Pr73=5;Pr79=4后。
由设定点和反馈值比较产生的偏差经PID运算后产生执行量,其中的设定点是否由Pr133“PU操作时的PID目标设定值”决定,一般取值为100%吗?在基本PID控制框图中设定点和反馈值比较产生的值“偏差*PID运算Kp[1+(1/Ti*S)+Td*S]”产生执行量fi;以上参数Kp、Ti、Td应设为多少较为合适,S(演算子)指的是什么参数呢?
谢谢!!
还想请教你们一下,我将变频器(MITSUBISHI)的参数设成Pr184=4 AU-ON;Pr73=5;Pr79=4后。
由设定点和反馈值比较产生的偏差经PID运算后产生执行量,其中的设定点是否由Pr133“PU操作时的PID目标设定值”决定,一般取值为100%吗?在基本PID控制框图中设定点和反馈值比较产生的值“偏差*PID运算Kp[1+(1/Ti*S)+Td*S]”产生执行量fi;以上参数Kp、Ti、Td应设为多少较为合适,S(演算子)指的是什么参数呢?
谢谢!!