您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:1个,阅读:710 [上一页] [1] [下一页]
976
yuzy86
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2006/4/12
发站内信
发表于:2006/5/28 10:27:00
#0楼
各位达人,高手,你们好~这系统是采用OMRON的CJ1系列CPU,HMI选用EVIEW的,主要是涉及到串行通讯的问题,不知道速度等方面能不能实现,希望各位多多提出意见和建议,谢谢!本系统具体描述如下:
1. 有五台CJ1G-CPU44H的CPU,每台CPU 自带一个RS232口和一个外设口,每个RS232口各接一台EVIEW的触摸屏,每个外设口通过“外设口->RS422”的模块(不知有否这样的模块?)转换成RS422。
2. 工控机一台,用一个”RS232->RS422”的模块转换出RS422口,这口再同时与五个PLC转换出来的RS422口连接。
3. 每台PLC大概有20路数字量输入输出,8路模拟量输入。
4. PLC距工控机最远有44M。
问题:1.这样的系统能实现吗?用串行通讯合适吗?还是要选用网络通讯模块(当然,这个贵点,不想要)
      2.如果能,应选用哪个串行通讯协议,是HOST LINK,还是PC LINK,或其它?
谢谢,特别希望大家能回复,帮忙参考~
1095
iton
文章数:79
年度积分:50
历史总积分:1095
注册时间:2001/5/28
发站内信
发表于:2006/5/28 17:13:00
#1楼
可以实现,用HOST LINK.