您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:713 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

紧急求助!!!

988
赤眉1
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2006/5/19
发站内信
发表于:2006/5/28 3:56:00
#0楼
紧急求助!!!
我公司为水泥企业,前几天新上了一套配料仪表,但是在使用中出了一个意外的问题,敬请各位大虾帮忙分析一下:仪表接入DCS中央控制系统后运行正常,变压器突然跳闸,电工送电后,发现所有仪表全都烧坏了,(包括两台未打开电源开关的仪表)当时以为是仪表质量问题,又换上新仪表之后,电源接入UPS,三天运行正常,变压器又跳闸停电,送电后所有仪表又全部烧坏,请了很多专家来分析也没找出原因,暂时脱离中央控制后,又在仪表总电源前加装隔离变压器和接触器回路,变压器跳闸后又送电,然后手动和上接触器回路给仪表送电,一切正常,敬请帮忙分析原因,也可发送至邮箱hyy14914@sohu.com              谢谢
说明:
ups电源给DCS现场站及本次新接仪表供电,仪表电源为220V,仪表地线与DCS现场站为同一单独的电子接地,与220电源不一个接地,仪表柜有单独的电源开关,变压器是因为瞬间电流增高过大而跳闸,配电室低压盘所有空开的失压脱扣线圈全部失灵,变压器一送电就直接到达电容盘及现场盘柜,在中控室的模拟量趋势图上,可以看到在送电的同时,一个40mA的锯齿波出现,我公司的所有屏蔽电缆都是单独铺设桥架,单独敷设,并且远离强电线缆,据专家分析这个锯齿波瞬间电压高于1000V,特此说明。谢谢。
988
赤眉1
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2006/5/19
发站内信
发表于:2006/6/3 8:09:00
#1楼
斑竹在吗?
2622
glenxu
文章数:640
年度积分:100
历史总积分:2622
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2006/6/4 21:02:00
#2楼
太简单的问题,220V地线乱接,或容量不足,包括接不良等,当然烧坏东西是因为三相对地不对称造成的,此事故经常发生在年久失修的老大楼中,没想到工业现场也如此儿戏。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003