关于变压器

946
太平洋钟
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2006/5/25
发站内信
发表于:2006/5/25 18:16:00
#0楼
我大厦内有三台干式变压器分别是1000KVA、1250KVA、1250KVA,我想请教一下运行时最高电流应为多少温度多高不会出问题?
904
yin0421
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2006/11/18
发站内信
发表于:2006/11/18 20:41:00
#1楼
F级的干式变压器温升是100度+40度,电流计算是:容量/电压*1.732,如果是合格品在这个电流下就没有问题的。