各位大侠帮忙啊,小m遇到一问题,所用plc是西门子的cpu313c 6es7-5be01-0ab0,在将编好的程序下载到plc时报错:download13:4589  the system data cannot be loaded to module cpu 313c-(R0/S2)^^^^^^^,这是怎么回事啊???
2622
glenxu
文章数:640
年度积分:100
历史总积分:2622
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2006/5/23 20:12:00
#1楼
估计是你把CPU的确切型号或版本输错了
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1679
Bfhy
文章数:525
年度积分:50
历史总积分:1679
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2006/5/23 20:53:00
#2楼
94
982
usst_wf
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2006/5/23 21:08:00
#3楼
glenxu大哥,可以确定的是我用的plc的型号是s7 300系列的cpu313c 6ES7-5BE01-0AB0,一开始我安装的STEP7里面没有这个型号,有cpu313c 6ES7-5BE00-0AB0,后来我专门下载了补丁,总算找到了cpu313c 6ES7-5BE01-0AB0,但还是无法把程序下载到PLC中,郁闷阿
1679
Bfhy
文章数:525
年度积分:50
历史总积分:1679
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2006/5/24 8:01:00
#4楼
有MMC卡吧
982
usst_wf
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2006/5/24 13:56:00
#5楼
没有mmc卡不行吗
38119
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:730
历史总积分:38119
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/5/24 14:18:00
#6楼
你的这款PLC运行时需要MMC卡
982
usst_wf
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2006/5/24 18:24:00
#7楼
是必须要用MMC卡吗?当时是另一个老师采购的是北京达盛公司的plc试验箱,那时并没有配备mmc卡,听他们说好像可以不用啊
5436
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:50
历史总积分:5436
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2006/5/24 20:49:00
#8楼
313c及其它的新型号的300PLC没有内置的装载存贮区,都需要MMC卡才能运行,而老型号的300PLC不需要MMC卡。