您现在所在的是:

DCS论坛

回帖:4个,阅读:2112 [上一页] [1] [下一页]
1197
niuniu240
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1197
注册时间:2006/2/12
发站内信
发表于:2006/5/23 16:51:00
#0楼
我用的是欧陆T940过程控制器,现有两台出现不能和上位机通讯的故障,另两台出现频繁丢失数据的现象。请问各位高人谁在使用过程中遇到相似的情况???请指点迷经!!!
 谢谢!!!!!!!!
 谢谢了噢!!!!!!!
910
luckystar
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2005/9/13
发站内信
发表于:2006/5/28 18:58:00
#1楼
用的ELIN还是ALIN网,是用的好好的后来才不能通讯的吗?如果不是有可能组态中的Net设置可能不一样所致
961
和风一样
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2007/11/28
发站内信
发表于:2007/12/9 23:56:00
#2楼
重新设置ELIN网 再检查DCS接地是否良好
915
qiangcom1
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2006/7/21
发站内信
发表于:2008/2/3 21:39:00
#3楼
散热问题
936
ZY66012
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2005/4/15
发站内信
发表于:2008/4/29 12:31:00
#4楼
楼主的问题问的有些笼统,通讯时好时坏也会导致数据的频繁丢失。你可以先通过观察T940面板上的LED来分析,然后再看是不是所有的操作站都不能与T940通讯。若仅部分操作站不能正常显示,那可以证明T940是好的,问题出在操作站上,检查操作站的网卡设置和网线。T940数据频繁丢失之前正常过吗?你是不是增加了站或修改了站的节点地址,会不会有节点地址冲突的可能。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005