中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: C10带4.4KW电机
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:969 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

C10带4.4KW电机

分享到
982
科信
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2006/5/19
发站内信
发表于:2006/5/23 0:13:00
#0楼
今天接了一台柜子,我只负责加工,客户自己负责设计,元件采购,安装调试。
其中有几处用梅兰的C65N  3P  C10带4.4KW的电机,我觉得有些选小了,用D16稳当些。
问题是我该不该提醒他们?他们已经采购完元件了,工程师会不会认为是给他挑毛病而不高兴。
电气柜组装、配线。希望能使您的电柜更漂亮些。
科信电气 tj_kexin@yahoo.com.cn
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/4/17
发站内信
发表于:2006/5/23 8:56:00
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1113
张山79
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1113
注册时间:2006/4/7
发站内信
发表于:2006/5/23 15:25:00
#2楼
梅兰C65N  3P  C10带4.4KW的电机,应该够了,4.4KW也就9A。
1113
张山79
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1113
注册时间:2006/4/7
发站内信
发表于:2006/5/23 15:29:00
#3楼
梅兰C65N  3P  C10带4.4KW的电机,应该够了,4.4KW也就9A。
1099
hsbhwx
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2006/4/12
发站内信
发表于:2006/5/23 19:46:00
#4楼
你的想法是对的,但你不应该提醒他们!他们的会嫉妒你的!!!
914
zhaojianlu
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2005/8/18
发站内信
发表于:2006/5/24 13:04:00
#5楼
D10比较稳妥,如电机性能好的话,C10也行
960
myc_2000
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2006/2/5
发站内信
发表于:2006/5/24 15:25:00
#6楼
你可以向他们提出来,C10绝对是设计错误。
982
科信
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2006/5/19
发站内信
发表于:2006/5/24 22:54:00
#7楼
明天还是给他们提个醒吧,最终怎么样由他们自己决定。这样比较厚道。
可能是设计院出来的图,恐怕他们想改也很麻烦。
电气柜组装、配线。希望能使您的电柜更漂亮些。
科信电气 tj_kexin@yahoo.com.cn
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved