990
autopower
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2006/1/2
发站内信
发表于:2006/5/22 22:04:00
#0楼
请问低压柜内元器件金属外壳接地电阻大小?
我们测量了几个金属支架经过齿形垫圈 连接到接地排的直流电阻范围在0.4毫欧到57毫欧,不知这要是否符合要求。
15620
xuhuifox
文章数:2914
年度积分:537
历史总积分:15620
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2006/5/22 23:28:00
#1楼
应该都小于4欧姆才对  不然有危险的
                 一切为了生活
990
autopower
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2006/1/2
发站内信
发表于:2006/6/14 18:16:00
#2楼
小于4欧姆,应该是接地线+接地体的电阻和,我想知道接地线的电阻要求最大不能超过多少?