电机绕组绝缘为0,和匝间短路,电流都有何变化,请指点,谢谢
1176
lljjff
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1176
注册时间:2004/2/9
发站内信
发表于:2006/5/21 21:11:00
#1楼
会烧保险丝或跳空气开关,电流来不及测量的
1139
DENGLIJUN
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1139
注册时间:2006/3/10
发站内信
发表于:2006/5/21 21:12:00
#2楼
电机以烧坏,要重新绕,才能使用!
821
ljyljyljy
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:821
注册时间:2005/11/29
发站内信
发表于:2006/5/21 21:18:00
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1535
ybpr56
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:1535
注册时间:2005/8/1
发站内信
发表于:2006/5/22 11:56:00
#4楼
定子绕组烧了吧,重新绕一下就行了
                 小李飛刀,例不虛發
1221
锈刀
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1221
注册时间:2005/10/12
发站内信
发表于:2006/5/25 16:58:00
#5楼
你的摇表没问题的话,电机肯定不能用了^_^
锈刀看到了帖子标题,万里迢迢、风尘仆仆、克服重重困难、踏遍冰天雪地、历尽千辛万苦、无视艰难险阻、专程赶过来支持一下子!
看了楼上各位的发言,令我茅塞顿开、豁然开朗、悠然神会、深得吾心、怦然心动、浮想联翩、百感交集、妙不可言,谢谢各位的回帖!
1025
sunwenliang
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1025
注册时间:2005/8/5
发站内信
发表于:2006/5/25 20:04:00
#6楼
fdfdf
962
连接
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2006/5/26
发站内信
发表于:2006/5/26 12:48:00
#7楼
呵呵!电机完蛋了,电流肯定测量不出来,除非开关拒动,上级不跳,看一下短路电流。
1010
cncnnet
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2006/4/22
发站内信
发表于:2006/5/26 16:01:00
#8楼
电机完蛋了!重新绕一下吧
1215
luo71529
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1215
注册时间:2006/5/20
发站内信
发表于:2006/5/26 16:38:00
#9楼
先摔开电机电源线.电机引出线,测接线装子绝缘,不行,抽心<转子>.解引出线各绕组连接头.对各绕组测绝缘,看槽口有无破损.
匝间短路只能电桥测直流电阻.不行.重绕.没计.