您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:1个,阅读:2034 [上一页] [1] [下一页]
1322
xfdaiyajun
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1322
注册时间:2003/1/9
发站内信
发表于:2003/8/12 8:56:00
#0楼
机型:s5-115u,cpu944,配有 特殊功能模块——位控、凸轮、显示以及ai、ao。放高温假时,动了一下位控模块的编码器电缆。昨天开机,cpu ba红灯亮、st灯闪烁。查电池电压低。看plc程序都在,和备份比较没有问题。但是冷、热启动都是亮ba、闪st。将plc中程序备份后再传送到plc中,启动后ok。请教各位大虾,重传原来的程序和其中原有的程序有何区别?为什么有这种情况?


[此贴子已经被作者于2003-8-14 14:42:47编辑过]
1322
xfdaiyajun
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1322
注册时间:2003/1/9
发站内信
发表于:2003/8/14 14:42:00
#1楼
有同行高手告诉一声吗?清回帖!