原有電力電纜為3*70+1*35﹐因增加負載總功率約為300KW﹐請問是否可以增加一條3*150+1*70的電纜并聯運行﹖類請賜教﹐謝謝﹗﹗
917
1234lq
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2006/7/17
发站内信
发表于:2006/7/18 17:17:00
#1楼
建议用2根3*120+1*70
902
QJS169
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2006/7/16
发站内信
发表于:2006/7/25 15:41:00
#2楼
一条行,
1231
lyf360
文章数:152
年度积分:50
历史总积分:1231
注册时间:2005/10/1
发站内信
发表于:2006/7/25 23:24:00
#3楼
用150的就行,尽量不用不同阻值电缆并列使用
  一字之师,终生为师!
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/10 15:45:00
#4楼
可以
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2483
会跑的鱼
文章数:1077
年度积分:50
历史总积分:2483
注册时间:2006/6/20
发站内信
发表于:2006/8/10 15:47:00
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>