有关安川伺服sigma2

934
ymz0704
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:934
注册时间:2005/8/11
发站内信
发表于:2006/5/18 12:22:00
#0楼
我的伺服电机编码器坏了,修一下又很贵,差不多一台电机就这么多钱。我想问一下,假如我外接一个编码器接到驱动器,行不??但是安川伺服编码器信号,好像是串行数据,与一般买的A,A/,B,B/,C,C/不一样?为什么一般的伺服驱动器编码器信号都是这种串行数据,而非一般的A,A/,B,B/,C,C/,这种串行数据一般结构怎样
2927
zsyf
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:2927
注册时间:2005/12/16
发站内信
发表于:2006/5/18 16:56:00
#1楼
以下是引用ymz0704在2006-5-18 12:22:00的发言:
假如我外接一个编码器接到驱动器,行不??
安装精度上已达不到要求,其它更不用说了
1068
by
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1068
注册时间:2005/1/15
发站内信
发表于:2007/6/17 14:45:00
#2楼
安川采用的是串行数据输出啊,其他的都是差分啊
1024
newyear
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2006/12/6
发站内信
发表于:2007/6/18 8:47:00
#3楼
呵呵,楼主的勇气佩服啊,我给你的建议,放弃你的想法,要么去修,要么买新的。
先不说一般进口品牌的编码器精度和通讯协议模式。先想想,要是这么容易就外接编码器解决了,那不就一点技术优势和秘密都没有了吗?
1210
liumhyk
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1210
注册时间:2005/3/15
发站内信
发表于:2007/6/21 19:44:00
#4楼
买新的电机
958
gwm5652
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2007/7/10
发站内信
发表于:2007/7/11 10:46:00
#5楼
很难实现,买新的吧!!
965
mark020202
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2007/7/15
发站内信
发表于:2007/7/15 15:28:00
#6楼
老兄见解不错
1001
永源鑫
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2008/1/1
发站内信
发表于:2008/1/14 21:26:00
#7楼
楼主想法很有创意,但我告诉你这是没法实现的.因为安川∑-Ⅱ系列伺服电机是选用了高分辨率串行编码器(16,17bits),是普通编码器没法替代的,而且有通讯协议限制,所以说这种想法还是放弃吧!但是你不要灰心,维修安川伺服电机并不是很贵!因为我司有大量适合∑-Ⅱ系列伺服电机用的编码器(SGMAH/SGMPH/SGMGH/SGMDH/SGMSH)价格优惠,质量保证,有意者请联系电话:0757-82702992 传真:0757-82708992 www.yongyuanxin.com