您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:5330 [上一页] [1] [2] [下一页]
957
longend
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2006/5/18
发站内信
发表于:2006/5/18 12:02:00
#0楼
初学问题:我单位配电室一电容补偿柜烧坏,一电工老师要求把电容补偿柜移到配电室隔壁的房间,说电容补偿柜会爆炸起火引燃其他设备,我问问各位高手是不是这位电工老师所说的那样会起火爆炸?移电容补偿柜有没有必要?在线等,谢谢
6938
zhxhyl
文章数:2611
年度积分:50
历史总积分:6938
注册时间:2004/8/27
发站内信
发表于:2006/5/18 13:34:00
#1楼
很有必要,当然会爆炸,只要有短路且断路器保护不够灵敏,会引起大爆炸
伸张正义兮         浩然正气
1148
jdcyb
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2006/1/9
发站内信
发表于:2006/5/18 14:07:00
#2楼
电容器起火、 爆炸不奇怪
我们单位的电容柜是放在低压室的 对其他柜子没有过影响
有条件分开点距离 也是不错的
1285
wuyunduoduo
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1285
注册时间:2006/1/22
发站内信
发表于:2006/5/18 20:59:00
#3楼
你那是低压补偿吧
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2006/5/18 21:31:00
#4楼
好像很危险!
新手报道,受教必顶!
图
957
longend
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2006/5/18
发站内信
发表于:2006/5/19 12:31:00
#5楼
对,低压补偿
1828
小叶
文章数:327
年度积分:50
历史总积分:1828
注册时间:2005/1/10
发站内信
发表于:2006/5/20 5:05:00
#6楼
太偏激的看法了,电容补偿控制柜里有熔断器和热保护装置,那里有那么容易起火和暴炸呢?重要的是做好配电柜的散热通风,配电房的通风设计搞好一点。
1215
luo71529
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1215
注册时间:2006/5/20
发站内信
发表于:2006/5/21 21:58:00
#7楼
太偏激的看法了,电容补偿控制柜里有熔断器和热保护装置,那里有那么容易起火和暴炸呢?重要的是做好配电柜的散热通风,配电房的通风设计搞好一点
1535
ybpr56
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:1535
注册时间:2005/8/1
发站内信
发表于:2006/5/22 11:54:00
#8楼
肯定会爆炸的,而且也会引起火灾,我已经经历过好几回了
                 小李飛刀,例不虛發
956
zsgd
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2006/5/30
发站内信
发表于:2006/5/30 15:04:00
#9楼
我到没见过起火或爆炸,就见过电容器漏液。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报