您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:2880 [上一页] [1] [下一页]
866
shaou79
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2002/12/20
发站内信
发表于:2003/8/6 11:38:00
#0楼
1、在变频器数字两输出设定功能中,有一变频器故障输出功能,参数为p0731=52.3
    因为变频器中有过流、过压等许多故障,这种故障所指的是何种故障呢?是全部故
  障中的任何一个?还是单指其中的某一种
2、数字量输入设定中,mop(电动电位计)升速设定是如何实现功能的?它可以作为如电位
  计一样的模拟连续输出吗?
3、模拟量输出利用p0766=27可得到0~20ma的模拟量,但如何计算实际的测量值?
849
Sim
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:849
注册时间:2002/7/15
发站内信
发表于:2003/8/9 0:39:00
#1楼
1。使变频器停机的故障
2。可以
3。可以参考紧接着的几个参数。
866
shaou79
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2002/12/20
发站内信
发表于:2003/8/11 15:05:00
#2楼
数字量输入设定中,mop(电动电位计)升速设定是如何实现功能的?
809
chenbo
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:809
注册时间:2002/5/23
发站内信
发表于:2003/9/6 0:48:00
#3楼
有西门子变频任何问题请拨打电话 13711271687,最好是双休日
785
zangwenli
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:785
注册时间:2008/6/20
发站内信
发表于:2008/7/22 16:55:00
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>