725
shaou79
文章数:15
年度积分:-141
历史总积分:725
注册时间:2002/12/20
发站内信
发表于:2003/8/6 11:22:00
#0楼
本人有个问题,需要用一触摸屏按键实现模拟量式的数据递增或递减,即使陷入电位计的功能,不知道可否?有什么方法?
964
a.438
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2003/7/21
发站内信
发表于:2003/8/6 16:30:00
#1楼
同路人
哎呀,我没有触摸屏编程的经验,但我对这方面非常感性趣,能否教我一下。 表情
5436
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:50
历史总积分:5436
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2003/8/7 17:09:00
#2楼
可以
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
725
shaou79
文章数:15
年度积分:-141
历史总积分:725
注册时间:2002/12/20
发站内信
发表于:2003/8/11 15:04:00
#3楼
具体方法是什么
5436
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:50
历史总积分:5436
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2003/8/12 10:02:00
#4楼
有些屏自身提供这种功能。
无此功能的屏可在按钮按下时将某标志位置位,松开时将标志位复位在PLC中利用定时循环检测标志位状态来执行数值增减的操作。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2001/3/31
发站内信
发表于:2003/8/12 10:17:00
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1527
adautomation
文章数:244
年度积分:50
历史总积分:1527
注册时间:2003/5/19
发站内信
发表于:2003/8/13 15:46:00
#6楼
5,6搂的弟兄, 主意不错的.
最恶心的就是日本
1087
hylu
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2003/8/18
发站内信
发表于:2003/8/18 15:14:00
#7楼
如果我没记错的话TP27本身有该功能。TP070及以上级的是一定有此功能
5436
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:50
历史总积分:5436
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2003/8/18 15:28:00
#8楼
好象TP070是SIEMENS是底端的屏了。按楼上说法也就是西门子所有的屏都有此功能了?
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1528
zhaofeng_518
文章数:349
年度积分:50
历史总积分:1528
注册时间:2001/12/4
发站内信
发表于:2003/8/22 9:54:00
#9楼
可以:用 button的Functions的 calcula 里的value:minus/plus函数,若为递加其值为+X,若为递减其值为-X。