您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:12个,阅读:2104 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

变频器的奇怪问题

1498
龙哥
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1498
注册时间:2005/10/14
发站内信
发表于:2006/5/17 12:47:00
#0楼
各位师傅好:小弟遇到这样的问题,我厂用的是台达AFD-A系列的11KW的变频器,电机是7.5KW,负载也不是很大。问题是这样的:开机当频率达到40几的时就停了,面板什么也没有了,没有显示,也没有故障代码显示。最后想个办法,分段启动就没什么事。结果用了几天后不行了,面板上什么也没有显示,机也开不了。请各位师傅给指点哈!谢谢!!!!表情表情表情
2599
宝贝塌塌鼻
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:2599
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2006/5/17 15:26:00
#1楼
不知道
来看看
1038
s123456
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2006/5/16
发站内信
发表于:2006/5/18 17:07:00
#2楼
难题,可能是软件问题,找代理商解决一下。
做什么都不容易~~~祝君成功~~~
85336
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1395
历史总积分:85336
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/5/18 17:20:00
#3楼
面板没显示的话肯定变频器要维修了;
只要通电变频器就应该有显示呀;
1084
JIEWANLING
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2006/3/12
发站内信
发表于:2006/5/19 20:24:00
#4楼
仔细检查电路板供电源变压器
902
yyyuang
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2006/5/25
发站内信
发表于:2006/5/25 14:17:00
#5楼
可能是电源侧有问题
771
ljyljyljy
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:771
注册时间:2005/11/29
发站内信
发表于:2006/5/25 21:51:00
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
836
100005
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:836
注册时间:2006/3/28
发站内信
发表于:2006/5/27 9:36:00
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
913
yqinglong
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2006/6/18
发站内信
发表于:2006/6/18 21:34:00
#8楼
电源故障,稍查一下就会发现
974
wei780711
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2006/8/1 16:49:00
#9楼
我想也是电源问题,看看有没有松动的地方。