您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:3个,阅读:1303 [上一页] [1] [下一页]
1045
loen518
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1045
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2006/5/16 23:04:00
#0楼
只用一个按钮(不自锁)控制输出(开和关)FX和Q系列梯行图分别怎么编啊


AND X1  OUT Y1(ON/OFF)   谢谢
998
lzphjp
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2006/5/17 15:04:00
#1楼
LDP  X0
 MPS
 ANI Y0
 SET M0
 MPP
 AND Y0
 RST M0
 LD M0
 OUT Y0
 END
1031
ymenyuan
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2005/12/30
发站内信
发表于:2006/5/18 11:26:00
#2楼
LD X0
OUT C0 K2
LD= C0 K1
OUT Y0
LD= C0 K2
RST C0
END
1082
TCX
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1082
注册时间:2005/7/12
发站内信
发表于:2006/5/18 22:09:00
#3楼
LD      X0
ALTP  Y0
END