小弟用FX2N做一温度控制程序,用一个FX2N-4DA和一个FX2N-4AD-TC,温度有两个阶段,第一阶段加热至740度~760度,保温4小时,第二阶段降温至660度~680度再保温2.5小时。
  我选择第一阶段温度为750度,开始保温温度为740度,第二阶段温度为670度,开始保温温度为680度。SFC图如下,请各位大人不吝赐教!!!
  X0--急停 X1--启动 Y1--降温
附件
1056
ZAM521
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1056
注册时间:2006/1/4
发站内信
发表于:2006/10/22 19:26:00
#1楼
我坐第一个