我单位的变电所配电盘上,断路器的间距不到5cm,不知是否符合安装要求。上个月,由于一个断路器过电压,崩了,造成旁边两个断路器受损。致使我的损失惨重(扣除我一半奖金)。请高工们指点!
1210
4000h26850
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1210
注册时间:2006/4/6
发站内信
发表于:2006/5/15 17:50:00
#1楼
加装隔相板