发表于:2006/5/14 10:46:00
#0楼
电接点压力表一只。中间继电器2只。220V交流接触器一只。水泵一只。
我现在用电接点压力表来控制水泵的起停,
详细的说;就是当电接点压力指针在底点向高点移动时水泵起动,当达到高点时水泵停止工作,压力下降到点时水泵开始工作。当指针在高点向底点移动时水泵不工作,必须是指针在低点启动向高点移动的过程中水泵是工作的,
愚人现求接线图,望,大侠们献宝,小弟不胜感激,
我现在用电接点压力表来控制水泵的起停,
详细的说;就是当电接点压力指针在底点向高点移动时水泵起动,当达到高点时水泵停止工作,压力下降到点时水泵开始工作。当指针在高点向底点移动时水泵不工作,必须是指针在低点启动向高点移动的过程中水泵是工作的,
愚人现求接线图,望,大侠们献宝,小弟不胜感激,