您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:4个,阅读:3148 [上一页] [1] [下一页]
1187
isnow2000
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1187
注册时间:2003/5/29
发站内信
发表于:2003/7/29 21:23:00
#0楼
我公司有台设备上有二台单相220V三菱变频器,0.75kw及1.5KW.各一台.最近由于缺零引起一台1.5KW变频器烧坏,而0.75确没事.经检查不得其解.
838
jhguo
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:838
注册时间:2002/5/15
发站内信
发表于:2003/8/25 0:38:00
#1楼
设备上应该用的是三相四线吧?如果在烧毁的变频器同相上有其它的负载,当缺零时变频器将与其他负载形成串联,其总电压将达到380V或更高,如果变频器的内阻大于其他负载,那么他将承受大部分压降,可能远大于220V。
838
jhguo
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:838
注册时间:2002/5/15
发站内信
发表于:2003/8/25 0:50:00
#2楼
缺零时变频器与其他负载串联啦,如果变频器的阻抗大,他将承受大于额定的电压。
838
jhguo
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:838
注册时间:2002/5/15
发站内信
发表于:2003/8/25 0:54:00
#3楼
缺零时变频器与其他负载串联啦,如果变频器的阻抗大,他将承受大于额定的电压。
838
jhguo
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:838
注册时间:2002/5/15
发站内信
发表于:2003/8/25 9:54:00
#4楼
错啦,应该是其他相上有负载。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003