各位,我单位用的是三相四线制,设备为电阻炉,(电阻炉使用三相电),现在出现了这样一种现象:电炉四周地上辅有铁板,随便什么金属物只要在铁板上划过或在炉体上划过,都有火花现象,请问这是一种什么原因?用什么方法可以解决?(炉子使用正常)



23787
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:220
历史总积分:23787
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/5/12 14:07:00
#1楼
一般电炉都是星形接法,相当于三个单相电炉,你这个情况很可能是把中线接地了,查一下是不是这原因
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
1168
风飞扬
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1168
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2006/5/13 14:35:00
#2楼
中线没有接地啊,我检查了,
975
刘刘
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2005/12/6
发站内信
发表于:2006/5/13 17:12:00
#3楼
你可以断电摇一下电阻炉和铁板之间的绝缘
935
机器猫A
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2006/3/11
发站内信
发表于:2006/5/13 17:22:00
#4楼
可能是三相不平衡造成的吧。要不是有感应电。
1168
风飞扬
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1168
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2006/5/13 21:01:00
#5楼
电炉不通电,从控制柜内断开了,也不行,还是有火花现象。
新买的电炉也是这样啊,
4087
文章数:1254
年度积分:50
历史总积分:4087
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2006/5/14 15:58:00
#6楼
感应电吧
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1174
icaniok
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1174
注册时间:2005/8/28
发站内信
发表于:2006/5/14 20:24:00
#7楼
测量铁板与零线之间的电压
很有可能是零线接地不好引起的
1168
风飞扬
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1168
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2006/5/16 21:24:00
#8楼
铁板与零线之间的电压为2V,零线接地也很好啊,(零线还埋入了地下啊)
1245
yg97
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1245
注册时间:2006/5/2
发站内信
发表于:2006/5/16 22:53:00
#9楼
那你可以用隔离检测法啊!就是把电阻炉悬空,不要与任何金属接触,离开铁板,通电看看.