1429
peter_
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1429
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2006/5/11 15:06:00
#0楼
现在组态王现在没有s7-300驱动,需要使用网络(TCP/IP)用OPC连接,购买西门子的软件SIMATIC NET6.2(SIMATIC NET6.2要按需配置)。
用PLC上的网络口和计算机上的网卡连接,设定好IP,PLC和软件之间用PROFIBUS协议,在电脑上启用SIMATIC NET6.2软件中的OPC server功能(需要softnet-s7授权)与组态王中的OPC 客户端,进行数据交换,完成组态。

    我们在应用s7-300没有RS485自由口无法在项目中应用的AI系列调节器控制变频器的调速。

   采用了 AI系列仪表RS485通讯总线从串口直接连计算机与组态王连接。完成了项目。

厦门宇电自动化科技有限公司
技术服务部 邵工 13063058280直线电话0592-2632213
http://www.yudian.com/
1027
sxfmwy
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2005/9/14
发站内信
发表于:2006/5/22 18:12:00
#1楼
应该不是用的profibus协议吧?
563
飞影2000
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:563
注册时间:2015/11/15
发站内信
发表于:2015/12/6 10:35:23
#2楼
在细致一点呀,给个教程最好了。
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/12/6 14:07:27
#3楼
宇电仪表做得不错
此帖发自手机工控论坛
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2015/12/10
发站内信
发表于:2015/12/10 17:28:24
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!