为什么补偿电容的保险老烧B相??



  低压电容补充的熔断器老烧厂家说是负载有变频器导致的
我们的设备主要是冲压机 。
那为什么老烧B相呢??
7764
wangbingmei
文章数:3545
年度积分:50
历史总积分:7764
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/5/10 12:48:00
#1楼
大概三个原因!一那一相谐波比较大.二三相不平衡,那相电压较高.三,电容质量问题
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
928
XXQ
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2005/5/19
发站内信
发表于:2006/5/12 17:00:00
#2楼
今天厂家来测了谐波占百分之20但没有你说的一那一相谐波比较大.二三相不平衡,那相电压较高.三,电容质量问题
928
XXQ
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2005/5/19
发站内信
发表于:2006/6/28 20:55:00
#3楼
发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
我们公司的冲压线<独立2000KVA变压器> 有两个电容无功补偿柜,每个柜10个30KVR的电容,
当手动投入一组电容时(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安
状态1是:当运行两组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外一组的A相55安 B:80安 C:58安 <B相不久又会烧>
状态2是:当运行三组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外两组的A相48安 B:48安 C:48安
备注:1.因变频器多谐波可能比较大
    2.每天都会烧几个保险大多是B相,A相没有烧过
    3.其他生产线和冲压线的电容柜是一样的,其他生产线的电容保险不烧
    4.没有烧过电容<只烧电容的保险>,全部新设备才使用半年
请各位朋友帮忙分析下各种原因.
905
cqliuxp
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2007/4/18
发站内信
发表于:2007/4/18 20:11:00
#4楼
我也遇到你这样的问题,电容器的接头已经烧毁,暂时我还没有管它,我怀疑可能是电容器内部短路了!!