您现在所在的是:

DCS论坛

回帖:17个,阅读:5257 [上一页] [1] [2] [下一页]
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2013/5/6 10:34:42
#10楼
坦诚的说不明白DEH是什么系统。
不过偶认为不能把鸡蛋放在一个篮子里。
对于重要的参数什么最危险,现场仪表信号失灵或不准最危险,因此现场重要的点都是冗余设置多个测量仪表同时使用。而且好多设置是三取二,四取三之类的设置。
因此偶认为一个信号进两套系统不是一个理想的设计理念。
3429
一生最爱的人
文章数:200
年度积分:50
历史总积分:3429
注册时间:2005/7/24
发站内信
发表于:2015/12/13 23:03:07
#11楼
回复 #7楼 bzxindaxin
个人觉得,还是电流信号比较稳定,电压信号对距离、干扰因素等影响比较大。
550
远飞的梦
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:550
注册时间:2015/12/27
发站内信
发表于:2015/12/27 14:33:11
#12楼
可以的  有种安全栅一进二出  以前我就用过  很方便
585
376721768
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:585
注册时间:2016/3/7
发站内信
发表于:2016/3/21 15:49:59
#13楼
模拟量信号可以加一个一进两出的安全栅!
1043
haoren8881
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1043
注册时间:2009/8/5
发站内信
发表于:2017/3/2 19:57:15
#14楼
可以接入其中一个,然后用4-20输出到另一个
921
m364285935
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2011/7/14
发站内信
发表于:2017/11/8 6:14:41
#15楼
保守的话弄个信号隔离器一拖二的!简单救急的话信号一串也可以用!开关量的话用个中继就看你控制要求了!
此帖发自手机工控论坛
924
gongkong77
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2007/3/28
发站内信
发表于:2018/6/5 19:42:29
#16楼
回复 #4楼 peakchen
开关量也可以用隔离器或安全栅一分为二啊
918
金色花
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2008/7/17
发站内信
发表于:2018/6/23 9:23:43
#17楼
不论是开关量还是模拟量都有一进两出的安全栅,在我们公司都是这样使用的,MTL的,辰竹的也有

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007