您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:19565 [上一页] [1] [2] [下一页]
1005
WSG5437
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:1005
注册时间:2006/4/28
发站内信
发表于:2006/4/28 21:02:00
#0楼

1033
老同学
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1033
注册时间:2006/4/7
发站内信
发表于:2006/4/29 20:42:00
#1楼
95
1087
autocontrol
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2006/4/28
发站内信
发表于:2006/4/29 21:27:00
#2楼
120
1490
kql
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:1490
注册时间:2005/11/1
发站内信
发表于:2006/4/29 21:35:00
#3楼
明敷120,埋设,95
爱生活,爱拉芳
1294
shax127
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1294
注册时间:2005/4/21
发站内信
发表于:2006/4/29 22:20:00
#4楼
250A电流
1022
pipoo
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:1022
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2006/4/30 10:57:00
#5楼
明敷用150(载流量293A左右),暗敷用120(载流量267A左右)。
1143
caipengtao
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1143
注册时间:2006/6/14
发站内信
发表于:2006/6/14 15:21:00
#6楼
70
1011
godi99
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:1011
注册时间:2006/6/14
发站内信
发表于:2006/6/14 16:25:00
#7楼
95 就可以阿
1427
心许
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1427
注册时间:2005/2/14
发站内信
发表于:2006/6/14 20:01:00
#8楼
电机要是星三角启动那就是双电缆用双35就可以。
要是自耦变压器或变频器就是单根电缆70就可以
997
枫叶飞扬
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:997
注册时间:2006/4/8
发站内信
发表于:2006/6/14 21:26:00
#9楼

电机要是星三角启动那就是双电缆用双35就可以。
要是自耦变压器或变频器就是单根电缆70就可以
就是就是,选线要考虑电动机的启动方式和敷设长度,太长了要考虑电压降
                 我是菜鸟我怕谁
    家穷人丑,一米四九。小学文化,农村户口。
    破屋三间,薄田一亩。冷锅热灶,老婆没有。
    一年四季,药不离口,今日上网,广征女友,
    革命路上,并肩携手……

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007