明敷120,埋设,95
爱生活,爱拉芳
1194
shax127
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1194
注册时间:2005/4/21
发站内信
发表于:2006/4/29 22:20:00
#4楼
250A电流
922
pipoo
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2006/4/30 10:57:00
#5楼
明敷用150(载流量293A左右),暗敷用120(载流量267A左右)。
1043
caipengtao
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1043
注册时间:2006/6/14
发站内信
发表于:2006/6/14 15:21:00
#6楼
70
911
godi99
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2006/6/14
发站内信
发表于:2006/6/14 16:25:00
#7楼
95 就可以阿
1327
心许
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1327
注册时间:2005/2/14
发站内信
发表于:2006/6/14 20:01:00
#8楼
电机要是星三角启动那就是双电缆用双35就可以。
要是自耦变压器或变频器就是单根电缆70就可以
897
枫叶飞扬
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2006/4/8
发站内信
发表于:2006/6/14 21:26:00
#9楼

电机要是星三角启动那就是双电缆用双35就可以。
要是自耦变压器或变频器就是单根电缆70就可以
就是就是,选线要考虑电动机的启动方式和敷设长度,太长了要考虑电压降