您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:2334 [上一页] [1] [2] [下一页]
15617
xuhuifox
文章数:2914
年度积分:534
历史总积分:15617
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2006/4/28 18:51:00
#0楼
装在配电柜柜里面运行了两年的电流互感器突然起火烧起来了,请大家帮忙分析一下为什么电流互感器会烧的。是质量问题还是电路问题呢。表情表情表情
                 一切为了生活
1149
hsbhwx
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1149
注册时间:2006/4/12
发站内信
发表于:2006/4/28 20:17:00
#1楼
有可能是质量问题,也有可能是电路问题是不是电流互感器二次没有接地。
15617
xuhuifox
文章数:2914
年度积分:534
历史总积分:15617
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2006/4/28 22:29:00
#2楼
二次回路接地了
我是这个月十四号检查过了的,当时电流指示也正常,只是没量互感器的温度。铜排的温度也是正常的四十多度
                 一切为了生活
1577
我是大海
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:1577
注册时间:2004/7/14
发站内信
发表于:2006/4/28 22:34:00
#3楼
看一看你的电流互感器所带的负荷是不是超出了CT的容量。
1388
wulinjun123
文章数:228
年度积分:50
历史总积分:1388
注册时间:2006/4/26
发站内信
发表于:2006/4/28 23:42:00
#4楼
估计是二次开路了,或者接触不良
958
sdwfwyj
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2006/2/18
发站内信
发表于:2006/4/29 9:44:00
#5楼
绝缘不好了吧?
2949
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2949
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2006/4/29 10:39:00
#6楼
你们单位是什么样的负载?要想分析原因这点还是比较关键的。
15617
xuhuifox
文章数:2914
年度积分:534
历史总积分:15617
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2006/4/29 11:44:00
#7楼
我单位的负载是一台吹瓶机,电流是750安,互感器的负载就一块电流表,没接其他的任何其他设备。
                 一切为了生活
2927
zsyf
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:2927
注册时间:2005/12/16
发站内信
发表于:2006/4/29 11:54:00
#8楼
以下是引用wulinjun123在2006-4-28 23:42:00的发言:
估计是二次开路了,或者接触不良
1189
邹平
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1189
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2006/4/29 20:16:00
#9楼
开路

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报