中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 维修变频器
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:822 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

维修变频器

分享到
911
将军剑
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2006/4/27 22:34:00
#0楼
北京东方杰科电子科技有限公司是一家专业从事变频器、伺服驱动器、PLC、触摸屏显示器、电源、电路板、工控系统主板维修的高科技企业。行业涉及机械加工、生产制造自动化生产、电子企业、医疗、印刷、化工等。竭诚希望与相关行业技术合作!
l     维修特色:维修费用低、成功率高、方便快捷、保修期长、信誉好等优势。
     维修事例:
     一.首钢机械加工厂  
     五轴联动25m龙门铣操作系统为西门子880,在工作中电源SN1145-0DAO突然断电未有任何报警指示.
     我公司接到此电源时西门子公司经检测实验已放弃维修.该电源交至我公司后制定的维修方案为1.此电源未有任何报警指示,空开未吸合导致各个电路断电停止工作.主要分析电源主板低压控制单元元器件工作状态是否异常.2.电源检测电路是否出现检测报警后出现应急短路.3.IGBT模块是否有击穿而导致短路停机.经过仔细带电检测排查,该电源为低压控制电路控制芯片型号为8346击穿,经维修替换该电源恢复正常.
l       二.蒙牛乳业(唐山)有限公司
       瑞典力乐高频磁感应加热封口机,因工作环境湿度过大导致整流板呈放射性烧毁,经查烧毁的电子元器件高达87支,电路板中芯线烧断.经详细检测所有元器件替换完毕,烧断的芯线连接好,可该机还不能正常工作,屏幕显示高压电源失败.经多次检测该机元器件均为好件及线路板芯线完好.后经排查故障点在高压控制电路控制模块处引脚与线路板中心板接触不良导致,后经从新焊接恢复正常.
       三.山东永太重型发动机油嘴油泵有限公司
       西门子变频器故障停机,经检测模块击穿.经更换模块后未能正常工作.后对控制板运放测验电压、电流与标值不符后经更换恢复正常.
    联系人: 曲 占 杨   (总 经 理)
    手  机:13391882462 (技术咨询请打该电话24小时开机)
    电  话:010-83610741     010-83610659
l     E-mail:jlmywj@126.com
l     地  址:北京市丰台区樊家村万年花城1区10号2-50[/color][/size]
工控学堂推荐视频: