我厂里的消防补压系统坏了。它正常时是利用地下室的大补压罐的气压来维持气压的,当气压低时,就自动泵水进去补压罐里面,把压力提高后就自动停机。可现在泵水进去,还是没办法提高压力。请问各位大侠,你们厂的消防补压系统是啥样的,现在的消防补压系统又是啥样的?在哪个网站有这些东东呢?谢谢啦。
1166
cliff.zheng
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1166
注册时间:2006/4/5
发站内信
发表于:2006/4/27 22:37:00
#1楼
泵的止回阀坏了
     是水让石头发出了声音, 是我让你变的更美丽,是你让我长了更多电气知识!!!
           你快乐,所以我快乐;我快乐,所以你快乐!!
1167
LJYGL
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1167
注册时间:2006/3/24
发站内信
发表于:2006/4/28 20:27:00
#2楼
谢谢2楼朋友,还有什么原因造成压力低呢?补压罐里面不知是什么样的,会不会补压罐坏也会造成没压力呢?
956
syk
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2006/5/4
发站内信
发表于:2006/5/4 15:36:00
#3楼
补水罐内一般装有一只定压橡皮气囊,用泵补水时,水压压缩橡皮气囊,泵停时,利用橡皮气囊的反作用力,保持水压长时间(一段时间内)稳定.