您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:0个,阅读:770 [上一页] [1] [下一页]
920
dortmund92
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2006/1/6
发站内信
发表于:2006/4/27 15:54:00
#0楼
西门子 PG740II 内安装有 Protool/Pro 及OP15的程序, 但是下载连接一直有问题。

OP15的程序在Protool/Pro编译后下载,显示:
The type of device connected does not match the configured type of device.

用的线缆是西门子的原装件。试着在File/comple... 窗口Compilation Settings 里选择"<-From OP"按钮,也会显示:
The connected device does not match the configuration.

而在File/download下的设置里,baud波特率是灰色9600也不能改动.   

      !!!请问高招!!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002