您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:19个,阅读:9450 [上一页] [1] [2] [下一页]
1557
fddgzx
文章数:137
年度积分:53
历史总积分:1557
注册时间:2006/2/22
发站内信
发表于:2006/4/24 22:53:00
#0楼
今天朋友打电话给我,说一台机器在低速时没劲,原来他把变频器调到9HZ工作,当时回答他变频器在15HZ以下输出转矩将会大大下降,回来查资料发现可以通过改变变频器的U/F曲线来提高变频器在低频区的输出转矩,哪位朋友有这方面的经验请告知.表情表情
1143
t.iand
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1143
注册时间:2006/2/3
发站内信
发表于:2006/4/29 21:44:00
#1楼
我也很想知道这方面的知识.有肯赐教的先谢过了!
1099
cew
文章数:88
年度积分:53
历史总积分:1099
注册时间:2004/3/27
发站内信
发表于:2006/4/29 22:11:00
#2楼
参数项“手动转矩提升”加一点
1099
cew
文章数:88
年度积分:53
历史总积分:1099
注册时间:2004/3/27
发站内信
发表于:2006/4/29 22:14:00
#3楼
注意:要一点一点往上加,否则会出问题
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/5/1 14:14:00
#4楼
v/f的转矩提升功能设置成100%即可,太费劲。选择矢量控制,最省事。
我是你的朋友
1143
t.iand
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1143
注册时间:2006/2/3
发站内信
发表于:2006/5/1 20:23:00
#5楼
如果设置成失量控制.在十赫兹左右电动机没有劲.是不是应该考虑加大减速比来解决?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/5/1 20:58:00
#6楼
以下是引用t.iand在2006-5-1 20:23:00的发言:
如果设置成失量控制.在十赫兹左右电动机没有劲.是不是应该考虑加大减速比来解决?
10Hz没劲,要看电流。电流值达到饱和了,说明电机的输出转矩达到了极限,就需要加变速箱降低输出转速来解决了。


[此贴子已经被作者于2006-5-3 21:54:09编辑过]
我是你的朋友
1143
t.iand
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1143
注册时间:2006/2/3
发站内信
发表于:2006/5/3 17:58:00
#7楼
10Hz没劲,要看电流电流值达到饱和了,说明电机的输出转矩达到了极限,就需要家变速箱降低输出转速来解决了

谢谢你.朋友.
923
gwbhz
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2004/5/28
发站内信
发表于:2006/5/17 14:19:00
#8楼
如果需要低频特性好,建议用邦飞利变频器
990
lgh26
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2001/4/21
发站内信
发表于:2006/5/17 14:39:00
#9楼
这跟所选的变频的性能有关系的,选用真正的矢量频器,不会出现此问题的,如果在加上编码器构成闭环控制,那效果就更好了,0HZ也能达到100%的转矩。