我从书上看到互感器的使用注意事项时想到:

在使用“电压”互感器的时候,为什么不允许短路?(我想它的意思是说可以开路)

在使用“电流”互感器的时候,为什么不允许开路?(我想它的意思是说可以短路)

起高手门耐心祥细地给我解答,“我很笨”

先说声“谢谢”!!!
7814
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/4/24 11:39:00
#1楼
电压互感器实质上和变压器的原理有些相似.若短路会因一二次电流增加而烧毁. 电流互感器二次侧开路会产生高压尖峰电压.会危及人和设备的安全
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1193
t.iand
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1193
注册时间:2006/2/3
发站内信
发表于:2006/4/24 19:10:00
#2楼
二楼讲的ok!顶楼.......(不是可以.而是必须.)