请问如何选择变频器,我有一台15kw的水泵,应该选输出多大的变频器才可以使用.谢谢
1809
blackc
文章数:487
年度积分:50
历史总积分:1809
注册时间:2004/8/24
发站内信
发表于:2006/4/21 14:44:00
#1楼
你用台达F系列15kw的好了,那是风机水泵专用型的
926
热爱工控
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2006/4/21
发站内信
发表于:2006/4/27 11:10:00
#2楼
水泵嘛!又不是什麽特殊的场合,国产的就够了!
926
热爱工控
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2006/4/21
发站内信
发表于:2006/4/27 11:11:00
#3楼
水泵嘛!又不是什麽特殊的场合,国产的就够了!浪费是极大的犯罪!
905
台凌
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2006/4/19
发站内信
发表于:2006/4/27 14:26:00
#4楼
用我们台凌的15千瓦就可以了,国产的售后服务比进口好
2049
myw816
文章数:239
年度积分:50
历史总积分:2049
注册时间:2006/3/27
发站内信
发表于:2006/4/27 17:38:00
#5楼
最好比15KVA略微大一点的.
myw456@
85336
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1395
历史总积分:85336
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/4/27 20:18:00
#6楼
15KW或18.5KW;
920
huangming
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2006/4/28
发站内信
发表于:2006/4/28 11:31:00
#7楼
水泵是二次方递减转矩的负载,一般情况下各家的变频器都会有针对风机、水泵类负载的专用系列的变频器,只要选择这类专用的系列中和你的水泵同功率等级的变频器就可以了。(一般风机水泵专用型的变频器都会比同功率等级的通用型变频欺便宜)
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
注册时间:2005/3/28
发站内信
发表于:2006/4/28 14:17:00
#8楼
根据电机的额定电流选!
至于品牌,楼主可以根据自己的实际情况来选了
               新手意见,仅供参考!
999
zhang-jy
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2006/3/3
发站内信
发表于:2006/4/28 16:12:00
#9楼
你只需选用15KW的用于控制水泵类的变频器就行。什么品牌看你需要什么价位的