您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:7个,阅读:1224 [上一页] [1] [下一页]
1071
baslimin
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1071
注册时间:2006/2/10
发站内信
发表于:2006/4/18 13:50:00
#0楼
最近做了个工程,单只有全部都是开关量控制
请问CPM2AH能不能进行模拟量PID控制,谢了
732
frankieyang
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:732
注册时间:2006/3/22
发站内信
发表于:2006/4/20 10:03:00
#1楼
可以,CPM2A可以用PID指令(扩展指令)来控制输出量,输入采集可以靠模拟量输入模块
732
frankieyang
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:732
注册时间:2006/3/22
发站内信
发表于:2006/4/20 10:05:00
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
732
frankieyang
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:732
注册时间:2006/3/22
发站内信
发表于:2006/4/20 10:11:00
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1071
baslimin
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1071
注册时间:2006/2/10
发站内信
发表于:2006/6/7 12:41:00
#4楼
谢谢大侠了。
1071
baslimin
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1071
注册时间:2006/2/10
发站内信
发表于:2006/6/7 12:43:00
#5楼
请问有没有例子给哥们发一个
1071
baslimin
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1071
注册时间:2006/2/10
发站内信
发表于:2006/6/7 12:44:00
#6楼
baslimin@126.com
967
哗之宏晨
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2006/7/11
发站内信
发表于:2006/7/11 14:36:00
#7楼
我做了相关的项目,其间加了3个扩展模块