1156
xuyantao99
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1156
注册时间:2005/5/28
发站内信
发表于:2006/4/18 13:36:00
#0楼
三相电机的的三个绕组之间的电阻应该是多少呀,(连接片以连接)]

最大电阻应该是多少

今天我拆了一个电机更换过轴承量了一下电阻,有两相为3点多欧接上电一会可冒烟了拆开一看,线圈烧了


请问怎么会事
                 说的不好,多多指教
4137
文章数:1254
年度积分:50
历史总积分:4137
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2006/4/18 21:28:00
#1楼
绕组有问题,你最好说清楚一点......
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
4137
文章数:1254
年度积分:50
历史总积分:4137
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2006/4/18 21:31:00
#2楼
电机更换过轴承后,至少要量它绕组的直流电阻,摇表摇它的绝缘电阻,无问题然后空载试验......
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1156
xuyantao99
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1156
注册时间:2005/5/28
发站内信
发表于:2006/4/19 23:40:00
#3楼
我用摇表摇后,绕组间的电阻值都为0,对壳无穷大。但用万用表量是3点多欧
                 说的不好,多多指教
3058
panjan
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:3058
注册时间:2005/1/24
发站内信
发表于:2006/4/21 10:25:00
#4楼
拆开连接片册相间绝缘
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1018
liulingtong
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2006/4/15
发站内信
发表于:2006/4/22 23:10:00
#5楼
你那两相3点多欧姆的绕组可能短路了
1179
yyyeee
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:1179
注册时间:2005/12/17
发站内信
发表于:2006/4/22 23:15:00
#6楼
相间已短路
968
WJY0101
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2006/4/23
发站内信
发表于:2006/4/23 23:24:00
#7楼
三相电机三相绕组应该是对称的,如不对称,阻值低的一相就可能有问题,应该查明原因.至于阻值大小,因电机功率大小而异.
959
jxpx_hegong
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2006/4/21
发站内信
发表于:2006/4/24 10:39:00
#8楼
这种情况应该是相间短路 维修时搞成的
1156
xuyantao99
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1156
注册时间:2005/5/28
发站内信
发表于:2006/4/24 11:57:00
#9楼
谢谢大家的指点