您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:1780 [上一页] [1] [下一页]
971
kunwang54
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2006/4/17 17:30:00
#0楼
以我司水泵為計算,以每台為30HP,每分鐘1.2M²/min,
1750 R.P.M,揚程55M,共4台,機台44台冷卻,由於機器冷卻時間不固定,機台管徑2”,每台機器動作時間5~10S,也有到達180S的冷卻時間,大部份成型時間冷卻佔1/8~1/6,單一機台用水量為實測流量為200l/min,其不 論機台用水量,由變頻來調整水壓
    所有水泵高效運轉為288m3/h的水量,全一機器全開時所需用水量為480m3/h
          由4台水泵作2對2控制,是否能達到節能作用,
  1.在由水泵運轉時,2個工頻運作的水泵可以使管路達到所需壓力,4.5kg/cm2
  2.變頻可以使機器不需用量水太大時用淢速節能,可以節能多少.....不知道...但是
    一定是節能,  
     還有更好的方法嗎    
971
LBF700
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/4/19
发站内信
发表于:2006/4/21 21:09:00
#1楼
你说明白一点
3058
panjan
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:3058
注册时间:2005/1/24
发站内信
发表于:2006/4/22 9:23:00
#2楼
不用变频器,使水塔就节能
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1184
spiderslover
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1184
注册时间:2005/3/23
发站内信
发表于:2006/4/22 15:57:00
#3楼
不用最节能!
971
kunwang54
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2006/4/25 15:46:00
#4楼
安裝上變頻器  

但只先安裝一台  實測電流
未安裝變頻時 馬達電流為55A--55%  45A--30%  35A--15%  所以運轉電流約為49A
水壓為4.5~6.3kg/cm2
安裝變頻後  電流為 55A--5% 45A--50%  35A--30%  25A--15% 所以平均電流約為39.5A
水壓為4.5~5.5KG/CM2
電流約節省10A
其實裝變頻是看場合,像我們工業用的水供應  安裝變頻器是省電的
水塔沒用啦   我要用多大的水塔啊  且投資費用不比變頻低 工業用水原本就是大量的用水
又要要求一定的水壓(流速)所以變頻省電是可以的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004