发表于:2006/4/17 17:30:00
#0楼
以我司水泵為計算,以每台為30HP,每分鐘1.2M²/min,
1750 R.P.M,揚程55M,共4台,機台44台冷卻,由於機器冷卻時間不固定,機台管徑2”,每台機器動作時間5~10S,也有到達180S的冷卻時間,大部份成型時間冷卻佔1/8~1/6,單一機台用水量為實測流量為200l/min,其不 論機台用水量,由變頻來調整水壓
所有水泵高效運轉為288m3/h的水量,全一機器全開時所需用水量為480m3/h
由4台水泵作2對2控制,是否能達到節能作用,
1.在由水泵運轉時,2個工頻運作的水泵可以使管路達到所需壓力,4.5kg/cm2
2.變頻可以使機器不需用量水太大時用淢速節能,可以節能多少.....不知道...但是
一定是節能,
還有更好的方法嗎
