箱变容量选择

分享到
937
feifei31529
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2006/3/31
发站内信
发表于:2006/4/16 8:29:00
#0楼
这是我们公司开发的一个小区
住户946户,平均按6KW/户;商铺98户,平均按7.5KW/户;电梯6台,平均按6KW/户计算负荷。
一期工程为4~12#住宅楼,共计9个楼, 490户住宅,4台电梯。计算负荷如下:
住宅PE= 490×6 =2940KW
电梯P D= 4×6 =24KW
住宅同时使用系数Kx1 取0.25;电梯同时使用系数Kx2 取0.8;变压器损耗系数COS¢取0.85。
需要箱变容量S =( PE×Kx1 +PD×Kx2 ) / COS¢
=(2940×0.25+24×0.8)÷0.85
=887.3  KVA
考虑二期工程中1~3#、21#楼施工用电及室外照明等其他用电负荷,在一期工程中安装容量为1000KVA箱变较合适。
一期工程交工后,此箱变接4~12#住宅楼正式电源及二期工程中1~3#、21#楼施工用电,二期工程交工后,此箱变接1~8#10#11#21#楼正式电源。
1~8#10#11#21#楼住宅428户;商铺75户;电梯4台。电气负荷计算如下:
住宅商铺PE = 428×6 +75×7.5=3130.5KW
电梯     P D= 4×6 =24KW
住宅商铺同时使用系数Kx1 取0.25;电梯同时使用系数Kx2 取0.8;变压器损耗系数COS¢取0.85
需要箱变容量S =( PE×Kx1 +PD×Kx2 ) / COS¢
=(3130.5×0.25+24×0.8)÷0.85
=943 KVA
考虑上室外公用照明,可以使用此1000KVA箱变。
请教各位大虾这样计算合适吗?
5261
jczwfy 版主
文章数:2260
年度积分:53
历史总积分:5261
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2006/4/16 9:07:00
#1楼
很科学的计算不知道
      “住宅商铺同时使用系数Kx1 取0.25;电梯同时使用系数Kx2 取0.8;变压器损耗系数COS¢取0.85”
    这些数据怎么来的经验数据还是国标

另外建议你考虑夏天空调全开的状况