您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:176个,阅读:54751 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [18] [下一页]
959
7328861
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2006/8/26
发站内信
发表于:2006/8/26 20:14:00
#60楼
ggfdfgf
1004
lihaitao256
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2006/6/30
发站内信
发表于:2006/8/27 9:44:00
#61楼
我怎么越看越麻烦啊!用一个计数器,计数二次.输入量.用前沿或后沿微分,,第一次不输出,接通一个输出继电器.第二次就切断输出信号不行吗!
1092
chdhsh
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1092
注册时间:2005/4/9
发站内信
发表于:2006/8/27 15:09:00
#62楼
面试工程师用这么简单的题目吗?
1073
zcdmail
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1073
注册时间:2005/11/29
发站内信
发表于:2006/9/4 10:40:00
#63楼
置位,复位就可以拉
1168
tmxk2000
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1168
注册时间:2004/7/24
发站内信
发表于:2006/9/4 16:01:00
#64楼
我喜欢用26楼的,好的就一直用,很多的PLC 没有交替型方便指令
1064
shichunmiao
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1064
注册时间:2006/3/28
发站内信
发表于:2006/9/5 20:27:00
#65楼
表情
附件
943
tianxiaode
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2006/9/5
发站内信
发表于:2006/9/5 22:12:00
#66楼
昏过去  一个单按钮就不能用了 啊?    那还给你那个PLC当板砖用的啊   过分了有点  本来怀者忐忑不安的心情进来  进来看过楼主的意思之后就昏过去了  趁着这会清醒着  赶紧闪
975
OUYY
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2005/2/14
发站内信
发表于:2006/9/5 23:31:00
#67楼
这题目出得太经典了,但现实上没必要用PLC实现.表情表情表情
995
soulblue
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2006/9/6
发站内信
发表于:2006/9/6 9:47:00
#68楼
跟考官说,把PLC给我,拿去卖了,买个普通开关回来
1032
jaoden
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:2006/3/2
发站内信
发表于:2006/9/8 16:26:00
#69楼
以下是引用zjf1982在2006-4-14 14:30:00的发言:
LDP X0
AND Y0
OUT M0
LDP X0
OR Y0
ANI M0
OUT Y0
END
三菱的,也可直接用ALT指令
西门子同理

这个方法你试过吗?不会出现跳连现象吗?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

171.6011