问个问题,OMRON的CPM2A输出等是亮的,但是没有电压是怎么一回事呀?
1809
blackc
文章数:487
年度积分:50
历史总积分:1809
注册时间:2004/8/24
发站内信
发表于:2006/4/13 19:59:00
#1楼
这个PLC坏了,我以前也碰到这种情况过。
946
pausebreak
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2006/4/15 9:45:00
#2楼
不可能吧,我用了两个 plc都是这种情况!
1368
syan
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:1368
注册时间:2002/10/27
发站内信
发表于:2006/4/15 11:06:00
#3楼
那来的电压?
它只是给你一个开关,灯亮表示该开关闭合;没有外部电路(电源/负载等),就没有电压
如果是继电器输出,用万用表的欧姆档测得电阻=0
尺有所短,寸有所长。
=========
----------------
946
pausebreak
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2006/4/15 20:02:00
#4楼
我 的PLC是接步进电机驱动器的,那我怎么检验有信号输出呢?另外我怎么连线呢?是不是要外加电源?
1809
blackc
文章数:487
年度积分:50
历史总积分:1809
注册时间:2004/8/24
发站内信
发表于:2006/4/15 20:09:00
#5楼
呵呵
不好意思,看错了
我还以为你是说监控没有输出而那个输出灯是亮的,
946
pausebreak
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2006/4/15 20:33:00
#6楼
"它只是给你一个开关,灯亮表示该开关闭合"
这样说我怎么在步进电机驱动器和PLC之间加个电源呢?
885
dph2000
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:885
注册时间:2002/1/20
发站内信
发表于:2006/4/15 23:16:00
#7楼
应该要加一个电源,另外步进一般是5V的,PLC一般是24V的,要串一个2.2K 1/2W的电阻
946
pausebreak
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2006/4/17 21:37:00
#8楼
电源我应该加到哪里呢?PLC输出就是驱动器,我电源怎么串进去呀?
1373
TANMAC
文章数:253
年度积分:50
历史总积分:1373
注册时间:2005/10/11
发站内信
发表于:2006/4/17 22:47:00
#9楼
是不是输入都没有电?