问个问题,CPM2A输出等是亮的,但是没有电压是怎么一回事呀?
931
dawndragon
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2005/12/18
发站内信
发表于:2006/4/13 21:17:00
#1楼
你串接电源了么?
931
dawndragon
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2005/12/18
发站内信
发表于:2006/4/13 21:18:00
#2楼
OMRON的PLC输出是没有电压的
1809
blackc
文章数:487
年度积分:50
历史总积分:1809
注册时间:2004/8/24
发站内信
发表于:2006/4/14 15:34:00
#3楼
PLC应该是坏了。
946
pausebreak
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2006/4/15 9:41:00
#4楼
OMRON的PLC输出是没有电压的???
那我怎么测试PLC的输出信号是否正确?我的PLC 是接步进电机的驱动器,那我应该怎么接输出呢?
949
金亚杰
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2006/3/11
发站内信
发表于:2006/4/15 19:26:00
#5楼
你的COM点没有接输入
946
pausebreak
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2006/4/15 20:05:00
#6楼
com 点我全部接地对不对呀?
1146
iiyama
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:1146
注册时间:2004/10/21
发站内信
发表于:2006/4/15 22:34:00
#7楼
输出点只是一个干接点,就像一个开关,本身不提供电源输出的.
914
秋之骑士
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2005/11/21
发站内信
发表于:2006/4/17 23:50:00
#8楼
楼上的,输出微小电流吧?10mA左右。具体多少俺也不知道,我直接用CPM2A驱动小型电磁阀的。
925
ycss110
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2006/4/18
发站内信
发表于:2006/4/24 10:13:00
#9楼
老大,你没有说明你用的是什么型号的的PLC,如果是晶体管输出型的会有电流输出,要是继电器输出型的,怎么也不会有的!