您现在所在的是:

自控设计

回帖:18个,阅读:7824 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

跪求接线图。。。

988
金心
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2006/4/12
发站内信
发表于:2006/4/12 12:48:00
#0楼
本人自学无塔供水,现在不知道怎么接220V交流接触器与电接点压力表之间怎么接,跪求赐图,,,谢谢回贴将不胜感激。表情 表情 表情
3058
panjan
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:3058
注册时间:2005/1/24
发站内信
发表于:2006/4/12 14:24:00
#1楼
没变频器,你如何能无塔供水
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
988
金心
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2006/4/12
发站内信
发表于:2006/4/12 19:52:00
#2楼
我这是农村成本近可能要底的,做无塔供水有什么解决方案吗?
2099
myw816
文章数:239
年度积分:50
历史总积分:2099
注册时间:2006/3/27
发站内信
发表于:2006/4/12 20:36:00
#3楼
兄弟:如果你的邮箱为jinwewe@qq.com,我画了一份草图给你发过去了.请查收,不知是不是适合你的用处.
myw456@
1215
chinatuff
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1215
注册时间:2006/2/26
发站内信
发表于:2006/4/12 20:39:00
#4楼
电接电压力表中点接火线.高点接中间继电器.低点接线经中间继电器常闭点--热保护常闭点接水泵接触器.中点和低点间并接接触器常开点用于(接触器)自保持.
1113
bg4waf
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1113
注册时间:2005/4/17
发站内信
发表于:2006/4/26 11:22:00
#5楼
henjiandan可以借自供水泵的原理。我只接过低压启动的供水装置。很简单
954
夏一丁
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2006/4/29
发站内信
发表于:2006/4/29 9:51:00
#6楼
虽然没看懂,好好想想。
1090
wb4090
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1090
注册时间:2006/3/10
发站内信
发表于:2006/5/10 9:51:00
#7楼
压力表低限开点接启动(用接触器辅助点做自保持),压力表高限闭点串入启动回路
1026
qymyyy
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1026
注册时间:2006/10/2
发站内信
发表于:2006/10/31 12:02:00
#8楼
是一个主接触器,两个中间做上下限的吗?
谁有接线图吗?随便给兄弟我也传一张,qymyyy@163.com我的邮箱,谢了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/11/30
发站内信
发表于:2006/11/30 16:50:00
#9楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007