跪求接线图。。。

938
金心
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2006/4/12
发站内信
发表于:2006/4/12 12:48:00
#0楼
本人自学无塔供水,现在不知道怎么接220V交流接触器与电接点压力表之间怎么接,跪求赐图,,,谢谢回贴将不胜感激。表情 表情 表情
3008
panjan
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:3008
注册时间:2005/1/24
发站内信
发表于:2006/4/12 14:24:00
#1楼
没变频器,你如何能无塔供水
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
938
金心
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2006/4/12
发站内信
发表于:2006/4/12 19:52:00
#2楼
我这是农村成本近可能要底的,做无塔供水有什么解决方案吗?
2049
myw816
文章数:239
年度积分:50
历史总积分:2049
注册时间:2006/3/27
发站内信
发表于:2006/4/12 20:36:00
#3楼
兄弟:如果你的邮箱为jinwewe@qq.com,我画了一份草图给你发过去了.请查收,不知是不是适合你的用处.
myw456@
1165
chinatuff
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1165
注册时间:2006/2/26
发站内信
发表于:2006/4/12 20:39:00
#4楼
电接电压力表中点接火线.高点接中间继电器.低点接线经中间继电器常闭点--热保护常闭点接水泵接触器.中点和低点间并接接触器常开点用于(接触器)自保持.
1063
bg4waf
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2005/4/17
发站内信
发表于:2006/4/26 11:22:00
#5楼
henjiandan可以借自供水泵的原理。我只接过低压启动的供水装置。很简单
904
夏一丁
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2006/4/29
发站内信
发表于:2006/4/29 9:51:00
#6楼
虽然没看懂,好好想想。
1040
wb4090
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2006/3/10
发站内信
发表于:2006/5/10 9:51:00
#7楼
压力表低限开点接启动(用接触器辅助点做自保持),压力表高限闭点串入启动回路
976
qymyyy
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2006/10/2
发站内信
发表于:2006/10/31 12:02:00
#8楼
是一个主接触器,两个中间做上下限的吗?