变频电源远距离输电中的电压损耗怎么那么厉害啊!!变频器是30KVA的,我们公司流水线产品测试是用98V,60HZ的单相交流电的,现在分两路供电,一路离变频器很近,所需功率是4KW左右(产品U=120V,60HZ,所以I比较我们国内的要大);另一路是在100M以外的流水线测试台,所需功率一样,我采用了4MM2*5的电缆线分两组供电,一组同时带两台电机负载(电机:U=120V,I=10A,F=60HZ),分2组,2组线路终端分别有4台5KW调压器,作升压用,结果运行后线路压降最大是30V,请问是为什么,有什么办法解决的,在此谢过!!!!!(我自己怀疑是不是,输入电压98V太底,不适宜远距离输电,但是这电压很重要,故不能将他升高:还有是不是我放的电缆还过小的缘故呢?在此虚心请教大家!!)